sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 263 點
下載積分: 2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-12
查看xie8009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-19 19:55
問題點是:想通過觸摸屏改變電機速度。因為觸摸屏不能與QP軟件直接通訊,只能通過程序的緩沖存儲器來改,如改軸1的速度,只須將需要的速度寫到緩沖2004 就 可以了;結果是無論我寫多少值到D100,(同時監視到2004的值就是設的值)但電機速度始終按列表起動編號上的速度運行,
      
        LDP M400
                  dtop   h0    k2004     d100    k1

                  dtop   h0    k1500     k1         k1
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-20 10:09
H0:當FX的在用?
K1:占位數也不對
參考一下

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    uthman
    QQ:3749615
    級別: 家園常客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 457 個
    工控威望: 817 點
    下載積分: 2752 分
    在線時間: 778(小時)
    注冊時間: 2007-10-25
    最后登錄: 2024-12-25
    查看uthman的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-25 21:56
    是軸一運行中改變速度還是改變后再運行?
    在網吧上網,如需要幫助的話,可給我留言,下次在公司在幫你解決
    pklon2000
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 326 點
    下載積分: 6381 分
    在線時間: 183(小時)
    注冊時間: 2008-07-11
    最后登錄: 2024-12-29
    查看pklon2000的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-03-25 22:19
    如果你是在定位過程中改變這個緩沖區的值的話,是不會生效的,你必須在定位啟動前改寫完成。
    或是在定位中使用速度更改命令(另一個緩沖區了)。
    需要做兩件事:1.寫入你要的速度到新速度緩沖區
                 2.把新速度寫入緩沖區寫成1,速度更改后自動變為零。