dahairhj
級別: 略有小成
|
我現在需要用兩個組態王通過CP243-1與一個CPU222CN的PLC通訊, 已經完成的工作是每個組態王可單獨與CPU通訊, 但是無法同時兩臺同時都通訊 請教是什么原因? 謝謝! |
---|---|
|
wanwh
級別: 略有小成
|
這個問題我來回答: 我也碰到過相類似的問題 1:由于CP243-1只能是兩個CPU之間通信,走PG協議你其中一臺已經連上,所以另外一臺就連不上了。 |
---|---|
|
lnsyjinxin
一切皆有可能!
級別: 略有小成
|
同意樓上的說法,因為CP243-1的原因,要想同時通訊,你就得更改一下243的設置,具體的參數,你可以參考一下組態王和243的手冊,我以前也遇到過,但后來解決了!好好分析一下就好了! |
|
---|---|---|
|