huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
|
請教CPM2AH型號的用什么軟件編程,Cx-programmer 7.3行嗎? |
|
---|---|---|
|
huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
|
我的軟件是從我們網站下載的,7.3的可是不行? |
|
---|---|---|
|
huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
|
我這樣操作,工具欄‘PLC’--‘自動在線’,之后搜索一段時間就顯示‘通訊無法連接’,但是CPM1A就可以把程序下載到電腦哦,2AH不行為什么? |
|
---|---|---|
|
dugjj
級別: 家園?
|
圖片:
plc comm通訊燈有沒有閃爍,連接時不斷閃爍,證明通訊正常,閃一下就停證明pc端口選擇正確,把pc工程通訊參數設定缺省值,完全不閃說明你的pc端口沒有選擇正確,或者plc編程口有問題,試試用外設的rs232,不過要自己做一條數據線,具體做法論壇有很多帖子介紹 |
---|---|
|