師傅們是不是從S321到S327的狀態都為0才執行傳送,后面不加P將有什么影響啊 |
---|---|
|
fsdyc
級別: 略有小成
|
S321開始到S329,這幾個狀態器都沒有置位的話,那么就讓D28中的數據為零。 一般用于觸摸屏的強制顯示。 但顯示那一頁,具體看你是什么觸摸屏。設置了那個數據寄存器,寄存器數據是什么,顯示那一頁。 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
不加P有什么影響,需根據具體的情況進行分析; 一般地說,則是當S321~S328全為0時,若不是MOVP,則期間D28一直為0;若是MOVP,則僅在S321~S328全為0瞬間,復位D28。 |
|
---|---|---|
|