家圓的朋友好:我遇一奇事,觸摸屏上裝的報警燈是用PLC的Y點觸發的.當Y沒輸出時而燈卻亮后來斷開Y點燈還是亮.為什么DC24V的燈只有正沒有負也亮呢.請大家分析下其中的原因.
gamekeeper75
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gamekeeper75的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-15 22:52
是不是要清除內存啊
yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-16 00:46
引用
引用樓主我愛工控于2010-06-15 21:41發表的 一報警燈問題 :
家圓的朋友好:我遇一奇事,觸摸屏上裝的報警燈是用PLC的Y點觸發的.當Y沒輸出時而燈卻亮后來斷開Y點燈還是亮.為什么DC24V的燈只有正沒有負也亮呢.請大家分析下其中的原因.




我個人感覺樓主說得有點模棱兩可,能把問題說得詳細點嗎?

我可能不大明白樓主的具體意思,但我還是想說 直流24V指示燈有正極 無負極 居然還亮  (可能有回路) 那為什么不嘗試著把正極作為斷開點呢?

希望能幫到你...
plcer
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-16 01:38
用個電表測一測迴路接線~問題不大 ?<0
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-17 13:25
引用
引用樓主我愛工控于2010-06-15 21:41發表的 一報警燈問題 :
觸摸屏上裝的報警燈

這句話就夠迷糊的了。
------------------------
既然燈亮那么肯定是有電流通過,檢測外部線路是否有短路呢?
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-24 23:19
謝謝各位的熱心解答,問題已解決.原因是可能管內的線絕緣損壞引起的Y線有感應電.換用了一條備用線就正常了