一般情況下,在星三角啟動中都要用到3個接觸器:主接觸器、星型接觸器、三角形接觸器,但是我發現有些設備卻用一個塑殼斷路器代替了主接觸器,請問這樣做會有什么優缺點呀??請大家給點意見,謝謝! |
---|---|
|
wxz11
級別: 略有小成
|
我有見過用閘刀開關手動星三角啟動的 也見過兩個繼電器做啟動的,不過用兩個繼電器啟動有點不太安全,接法是三相電源一直接在U1 V1 W 1上 有可能電機在沒運行的情況下 (燒毀電機)本人就見過 如果拆裝電機更換軸承沒有關斷總閘,就把轉子拉出來的話,就會有可能(機毀人亡)的危險, |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
優點是節省了一個接觸器,缺點是安全性不夠好。開關合閘狀態,接觸器沒有吸合,電機不轉,但電機的接線端子和繞組已經有電了。 |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
省去主接觸器的方案不可取。 電機停機后,如果沒有手動拉下相應斷路器(假設無分勵脫扣),則會使電機帶電。 倒是見過手動操作的自耦降壓起動器,觸頭浸在油內,1980年代末還在電器店見過。 只是現在想不起,用不用接觸器控制主電路;或者就是停止位斷開電源。 |
|
---|---|---|
|
魯莊
級別: *
|
用一個塑殼斷路器代替了主接觸器,是可行的,只是在檢修時可別忘記拉下斷路器,優點是增加了保護功能、省去一個接觸器線圈的能耗,維修線路較簡單 |
---|---|
|
a888888
級別: 略有小成
|
很不可取,極其危險.!我搞過132KW的空壓機就是那樣的!一不小心就會機毀人完!還好那次我是先用萬用表量了電機的接線柱!現在想起來就害怕啊 |
---|---|
|