樓主  發表于: 2010-08-24 14:41
大家好!
臺達觸摸屏怎樣讀臺達變頻器內的參數(電流,電壓等).有什么好的方案,我們的要求是,用變頻器做一個風機節能工程,有臺達PLC,臺達人機界面.臺達變頻器.當風機檢測到(傳感器檢測0-20MA)超過規定的電流值,風機減速,但是要求在人機上可以看到當時電機轉速,變頻頻率,電壓,功率等.這些參數,請問怎樣才能做到呢,.有知道請賜教.謝謝!
unique
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 426 點
下載積分: 4132 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-11-28
查看unique的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-19 23:33
直接通訊讀取就行了呀,變頻器支持RS485
kuishe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 199 點
下載積分: 640 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2024-12-13
查看kuishe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-19 23:59
臺達觸摸屏內可以直接控制,用COM2口,選擇臺達DELTA CONTROLLER控制,然后可以在觸摸屏內直接讀變頻器的地址