xjh0575
級別: 略有小成
|
還真沒有遇到過這樣的問題,M8002本身就是脈沖接點,你在用脈沖指令會不會有點問題?M440動作,可能跟你讀過來的值有關,你試著把時間再加長看看。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有一些情況會導致或者影響樓主所說的情況: 1,模擬量模塊,比如AD模塊,斷電再上電后,里面會有殘留的值。有關其特性,可專門做試驗來檢測。所以我做過的幾個程序,會在第一時間把這個值清空。 2,PLC異常斷電時,有部分功能仍然會繼續工作很短的時間 3,有關不賦值的那個,這個真沒試過。難道是異常斷電時停止后,再恢復供電的不算8002?不過這個也可以通過自己做程序來檢驗出來。 做試驗的時候,就只做要試的相關部分,一次只試一樣。比如A程序宨T試M8002,B程序宨T試模擬量殘留值。 |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園常客
|
|
|
---|---|---|
|
yefengchen
級別: 家園?
|
真的很奇怪啊,跳閘就會這樣,正常斷電沒事的 |
---|---|
|
sanma
級別: 略有小成
|
你的情況我想很多人都沒有遇到過,想研究你的問題但身邊不一定都有相應的硬件去試,我奇怪的是你那邊經常會跳閘么? |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
你有沒有配電的電路圖啊?關鍵是跳閘點和你認為斷電點。這樣大家才好分析情況。 |
---|---|
|