zhengxiaoxu
級別: 探索解密
|
我公司有6臺電梯,每兩臺一樣。最近有臺貨梯(和乘人電梯結構一樣)因PLC老化而更換,在老PLC讀程序三項都勾選,可是讀出的程序下載到新PLC卻不能正常工作。在寫入軟元件內存,可以正常顯示樓層,但是到層以后不自動開門,不寫入軟元件內存,只寫入程序,PLC不能正常顯示樓層也不開門,請問各位是不是我的程序軟元件內存沒有全部讀完? 因程序有點長,還沒有完全理解,有知道的望告知謝謝! 注解我已經輸入進去 |
---|---|
|
今夜有雨
級別: 略有小成
|
你更換的PLC型號一樣嗎?如果不一樣其參數也不一樣,仔細看哈手冊,把程序清掉重新下載一次,電梯有自學習否,如有進行自學習一次。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
關鍵還是如何通知PLC現在電梯在第幾層的問題,做過電梯的調試的人就清楚,還有的可能是以前的設計人員沒有考慮更換PLC之后的如何把正確的參數寫到新PLC的問題。 |
|
---|---|---|
|
zhengxiaoxu
級別: 探索解密
|
謝謝大家的關注和幫助,已經搞好了,它需要選擇樓層自動開門和PLC進行自學習,再次謝謝樓上兩位 |
---|---|
|