級別: *
|
我有一個232轉485轉換模塊,想通過485連接到FX2N PLC上,現在在PLC上安裝485BD后接完線編程軟件不能通訊,有做過的朋友指點一下。 232轉485模塊485端有6個接線端子,分別是:VCC、GND 、RXD+、RXD—、T/R+、T/R- FX2N-485BD上有5個端子,分別是:RDA、RDB、SDA、SDB、SG 接線的方法是: 轉換器 PLC GND SG RXD+ RDA RXD— RDB T/R+ SDA T/R— SDB |
---|---|
|
bigcg
級別: *
|
我現在用通訊助手給其按通訊協議發報文也沒有反應,只有RX,TX通訊燈閃一下就沒有反應了,通訊接收區什么也沒收到。如果通過編程電纜來發送則有接收內容,并且根據協議來翻譯應該是回應正確。 我不知道是不是接線的問題,已試過好幾種接線方法了 |
---|---|
|
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
|
直接買條編程電纜,或者通過觸摸屏與PLC通信更簡單。 研究的精神可佳 |
|
---|---|---|
|