sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

www3f
峰峰在線
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 543 點
下載積分: 3148 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2008-10-20
最后登錄: 2024-12-18
查看www3f的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-07 21:20
圖片:
和PLC聯機時下載的應用畫面閃一下,就出現這個提示了
www3f
峰峰在線
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 543 點
下載積分: 3148 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2008-10-20
最后登錄: 2024-12-18
查看www3f的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 20:51
把程序下載到屏后,和PLC聯機,歐姆龍NT21屏出現圖片提示,看看是哪里設置錯了
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-30
查看wei0212007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-07 21:00
畫面1中的DM20010有錯誤。檢查一下里面的參數,是不是和PLC對應。
xypdchw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 208 點
下載積分: 861 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-09-16
查看xypdchw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-07 21:06
你用的是什么型號的PLC啊。如果是OMRON。其DM有問題。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-07 21:28
從畫面中就已看到異常畫面及異常地址
www3f
峰峰在線
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 543 點
下載積分: 3148 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2008-10-20
最后登錄: 2024-12-18
查看www3f的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-10 21:46
PLC型號是 CJ1M-CPU22,我用MAD42模擬量輸出0-10 電壓控制變頻器輸出頻率,模塊端口輸出用的是CIO2001,輸出內存為DM20010有錯嗎?   DM20010值變化范圍:400-2400有錯嗎?,請高手指點一下