sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-18 22:44
各位好:我試做一程序但不知怎么做好,在這里請教各位了!要求是:X32驅動轉盤,X47轉盤到位停止(定位用).運行一周期后再轉動/停止也就是X47在當前步能停還要為下一步的啟動提供條件.請大家指教,謝謝!用三菱的PLC做的
[ 此帖被我愛工控在2010-12-18 23:10重新編輯 ]
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-19 08:43
你用步進電機去控制你要轉動的角度
tjy168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 205 點
下載積分: 2318 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2015-05-14
查看tjy168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-19 09:58
參考一下,X47串Y0(輸出)常閉,驅動啟動運行,X47串Y0(輸出)常開,停止運行,轉盤速度要不快的情況下試試,不知能行不,
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-19 12:27
一樓的說法是可以但不用步進用普通電機加調速器就可以做到問題是要讓X47既能停止也能啟動
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-19 12:32
謝謝二樓的解答.但電機停下后還要等待后面的動作,待后面的動作完成后再次驅動啊
天鋒
邁翔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 1446 點
下載積分: 22840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-01
查看天鋒的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-19 13:32
多多學習下呀
邁翔
張文
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 227 點
下載積分: 637 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2008-03-30
最后登錄: 2023-11-30
查看張文的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-19 14:00
用順控指令,就可以了!
許劍鋒
誠心向各位大俠們學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 202 點
下載積分: 721 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2012-09-08
查看許劍鋒的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-20 23:25
樓主,你的控制是不是這樣的:X032ON一下,轉盤旋轉一個角度后,定位開關X047ON,轉盤停止旋轉,接著N工序進行工作,N工序工作完畢后,轉盤又旋轉,一直循環。
X032只是用來啟動程序的,并不是靠它來進行反復循環控制的,X047倒是每次都要用到,這個控制很簡單,多點想想,有很多方法都能做到。
三人行必有我師,虛心向所有的工控人學習、交流。
zsrong119
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 192 點
下載積分: 650 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-03-29
最后登錄: 2016-02-14
查看zsrong119的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-20 23:29
多多學習下呀
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-22 23:05
是的,正像7樓所說的這樣動做的.請指教怎樣才能做到?我試了下這個程序;LD X47,  RST M1,  LD X32,  SET  M1,  LD M1 , OUT Y27如這樣X32(啟動)要ON再OFF后才能給Y27(轉盤)提供啟動條件.問題是要求X32在ON的情況下啟動Y27,X47(停止)到位后停止如此循環工作.在此請教怎么做好?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-23 17:46
樓主遇到的麻煩就是在停止的位置停止就一直有信號,就啟動不聊了是嗎?你可以在開始時啟動一個定時器,也就是每次啟動后一段時間停止信號才會起作用,這樣就濾掉了啟動時停止信號造成的啟動不了的問題。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-23 19:49
用置位;復位指令。
停止信號用上升沿激活復位。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go