繼電器輸出的可以應用于直流低壓,晶體管的或者固態繼電器的用于交流驅動 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
繼電器輸出的成本低,交直流能通用。 壽命有限,可以讓用戶在一定年限後更換。 廠家又有銷路了……………… |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
因為繼電器輸出的成本低,交直流能通用,帶負載能力強. |
|
---|---|---|
|
我的工控
不積跬步,無以至千里,不積小流,無以成江海。
級別: 略有小成
|
繼電器輸出型:CPU驅動繼電器線圈,令觸點吸合,使外部電源通過閉合的觸點驅動外部負載,其開路漏電流為零,響應時間慢(約10ms), 可帶較大的外部負載; |
|
---|---|---|
|
雪夜寒光
級別: *
|
因為繼電器輸出的交直流都可以用,而且價格便宜,但反應速度、使用壽命與晶體管、晶閘管相比要慢,晶體管只能用于直流輸出,晶閘管只能用于交流輸出! |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
經濟,維修常用方便,適用大多數場合的需要.普遍性廣. |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
因為早期PLC原則上是為代替繼電器,接觸器的傳統電器柜的復雜接線和可靠性而設計的, 另外PLC的大量使用對像是不懂電子的電工,安裝維護和傳統的電器柜沒有技術門檻 PLC內部繼電器的壽命對于不是很頻繁的開關,有10年以上的不維修記錄,一般夠用 晶體管、晶閘管I/O形PLC的出現是為了新的控制接口而出現的變種, 如編碼器,高速脈沖**** |
|
---|---|---|
|