hsyyqq
級別: *
|
我按照三菱編程手冊上的做法來接線的 我用2相2計的計數器c252 旋轉編碼器的A B Z分別接在fx2n的x0 x1 x2指令就是ld m8000 out c252 k 1234 我就想看看運行計數的情況。可是我接好線通電結果不計數 用比較指令hscs也沒看到計數到位輸出。用M8252監控正反轉倒是可以。就是不知道為什么不能顯示計數。 我用1相一計的做過 不過接的是接近開關 是可以顯示計數的。不知道為什么用旋轉編碼器就不行了。 求解 倒地哪里出問題了 對了我的旋轉編碼器型號是ovw2-036-2mhc 我記得是z相一圈就給個低點位。 集電極開路輸出的。 |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
|
。。樓上 是沒有計數 我不知道我這個型號的編碼器是不是適合fx2n的三菱plc啊。之前是fx1n40mt的plc 求解啊 倒地什么輸出方式才適合呢?1n跟2n 我看手冊上也沒有特別說明啊!!! |
---|---|
|
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
|
你的編碼器進線是否正確,編碼器電源不可以和PLC本身電源相接。那樣編碼器是不工作的 |
|
---|---|---|
|
hsyyqq
級別: *
|
回5樓 為什么編碼器工作電源不能跟plc 24v電源相連啊? 求解 還有 接線的話應該沒錯 我是按照手冊上來的。我這幾天思考了一下 旋轉編碼器有很多種輸出方式,這款我沒有說明書但是 通過查資料應該是集電極開路, 之前用的plc是fx1n ,我現在用fx2n不知道行不行,不過思來想去我也找不到關鍵地方 昨天問了電子市場一個老板他一口咬定說是輸出方式問題。我郁悶了。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
多數是輸出方式的問題。編碼器的電源要和PLC自帶的鏈接。我剛才試了一下,有顯示。我的編碼器型號TRD-J360-RZL [ 此帖被匯榮鋁業在2010-12-30 11:00重新編輯 ] |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
|
8樓 “編碼器的電源要和PLC自帶的鏈接”怎么跟5樓說的相反啊 倒地編碼器的24v電源接哪里 我今天用c251 計數 只接 A B相到是有計數顯示了不過過了一下就沒了 x0 x1都沒閃爍了 我的編碼器是轉一圈給個信號 具體的我也沒資料 8樓說的輸出方式 是只plc的輸入方式嗎? 是NPN 還是pNP 我的plc型號是fx2n-128mt的 我看了下輸入端沒有 s/s 。倒地該怎么接 還有我是不是要先確認編碼器能接的plc型號在來研究其他問題啊!! |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
|