因為我的工程嗣的設備是用RS-485半雙工方式來通信的,PLC選用的是FX2N和FX2N-485-BD,而且版本是支持全雙工方式的. 寫好的PLC程序可以肯定沒有錯誤,但運行了N次都無法通信,試想應該是全雙工與半雙工出問題了. 如何讓FX2N_PLC通過FX2N-485-BD實現半雙工方式通信呢? 請高手指點! [ 此貼被zhong1946在2007-01-17 16:27重新編輯 ] |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
PLC端和設備端通訊設置是否一樣? 不能通訊,為何肯定程序沒有問題? |
|
---|---|---|
|
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
|
謝謝"崇慶陽光"的回復! 當然我的PLC和設備兩端的設置是一樣的,而且接線都是沒有問題的. 我還可以肯定程序沒有錯誤是因?我的程序是我的一位朋友E-mail給我的,是通信成功案例,只不過他那邊用的是FX1N+FX1N-485-BD,所連接的設備和我這邊的是同一個品牌型號的.但我把他的程序相應的參數都改為FX2N的了呀,這全雙工與半雙工不可能沒有關系吧? [ 此貼被zhong1946在2007-01-17 19:28重新編輯 ] |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
用一個串行通訊軟件測試一下設備通訊狀態就知道了.... |
|
---|---|---|
|
isobel11
級別: *
|
樓主幫忙呀 我也是要用FX2N_PLC進行半雙工方式通信,而且是進行多機通信,有很多不明白呢,我的是要用一個FX2N系列PLC作為主機,RS232/RS485作為中間轉換模塊. |
---|---|
|