在三菱PLC中 程序寫入時 輸入MUL D502 K500 D20 就出現以下問題(如圖),什么原因造成的 |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
括弧是輸出…怎么能寫特殊指令呢 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
如果樓主沒輸入錯誤的話是可以的,肯定是你指令輸入有誤. 從你發的圖片看上去你輸入好像是MVL,而不是MUL指令. |
|
---|---|---|
|
majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
|
看看你自己是在什么位置寫的。不在母線的第一個位置你就寫特殊指令。不出錯才怪 |
|
---|---|---|
|