前年做的一臺設備,兩根軸,用FX1N-40MT控制,現在老板要加一根軸,可是PLC的脈沖輸出端口用完了,請問三菱高手FX1N-40MT能加1PG模塊嗎?有這方面經驗的高手請不吝賜教.
先謝謝了
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-19 21:11
我沒做過,看看能不能再加個1n的plc,然后并行通訊。。。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
畫地為牢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1355 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-07-08
查看畫地為牢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-19 22:21
貌似不能吧!!好象接口不夠
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-19 22:26
FX1N可以用FX2N的232通訊模塊擴展,但不知道能不能用FX2N的位置模塊擴展??期待用過的朋友發言?
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-30
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-19 23:32
三菱官方是不允許1N加1PG的!
其實1N是可以加1PG的!只是掃描時間會增加!樓主好自為之
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(月澤) 優秀文章
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-03-20 06:14
    引用
    引用第4樓hzhcdy于2011-03-19 23:32發表的  :
    三菱官方是不允許1N加1PG的!
    其實1N是可以加1PG的!只是掃描時間會增加!樓主好自為之

    謝謝了,請問這位仁兄有沒有這樣用過?我是擔心把東西買回來不能用了不好給老板解釋
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-03-20 22:28
    手冊上說FX1N可以擴展FX2N的模塊,但就是沒有提到1PG,我看到過擴展232模塊的,但是沒看到擴展1PG的
    hzhcdy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 689 個
    工控威望: 841 點
    下載積分: 1395 分
    在線時間: 574(小時)
    注冊時間: 2008-12-22
    最后登錄: 2024-12-30
    查看hzhcdy的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-03-21 12:47
    官方的標準答案是:1N可以使用2N的大多數模塊!不包括脈沖模塊,
    實際是可以使用1PG的!
    顧愛峰
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看顧愛峰的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-03-21 12:52
    因該可以,加一個模塊。
    dzj126
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 35175 分
    在線時間: 464(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-12-30
    查看dzj126的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-03-21 16:51
    哎,打客服電話啊
    cwxok
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 658 個
    工控威望: 1239 點
    下載積分: 1043 分
    在線時間: 1262(小時)
    注冊時間: 2007-11-17
    最后登錄: 2024-12-27
    查看cwxok的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-03-21 22:22
    FX1N PLC可以加FX2N-1PG  最多可以加8臺
    http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-03-29 22:24
    引用
    引用第10樓cwxok于2011-03-21 22:22發表的  :
    FX1N PLC可以加FX2N-1PG  最多可以加8臺

    這位兄弟是不是這樣用過?能分享一下你的經驗嗎?上面有人說FX1N加了1PG模塊后掃描速度會變得很慢,不知道到底是什么情況?請不吝賜教